Výpočet pojistkových vložek. fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ

Vypočítejte pojistkovou vložku PN-2 pro ochranu asynchronního elektromotoru s rotorem nakrátko (pohon odstředivky), pokud Pnom=5,5 kW, Istart/Inom=6,9, ηnom=0,8, cosφnom=0,8, Uл=380 V.

Problém z diplomové práce, prosím o pomoc, pokud tomu někdo rozumí, nutně potřebuji řešení.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 412
Registrace: 24.8.2012
Uživatelské číslo: 28198

Z nějakého důvodu se síla proudu 6,9 a výkon 5,5 kW nesčítají: Podle mých výpočtů je proud 13,057 A, což dává jmenovitý proud 15 A pro pojistkové vložky, typ pojistky NPN15 a průměr měděného drátu pojistkové vložky je 0,52 mm.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 555
Registrace: 22.1.2010
Uživatelské číslo: 17031

Proud pojistkové vložky elektromotoru se vypočítá jako Iвст >= 0,4Iзамыкание.
Istart/Inom=6,9, kde Istart=Inom*6,9
Inom = Рн/ (1,73*Uн*cosphi*účinnost)
Zde je Рн mechanický výkon uvedený na typovém štítku motoru, Uн=380V

Příspěvek byl upraven slavapril — 24.3.2013. 22. 20, XNUMX:XNUMX

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 406
Registrace: 7.11.2009
Od: Sibiř
Uživatelské číslo: 16115

Kolik se člověk musí učit, aby nemusel v diplomové práci řešit takovou maličkost?
Operativ je bílá kost. Neměl by se zbytečně trápit.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 4022
Registrace: 27.9.2009
Od: Dmitrov
Uživatelské číslo: 15685

Ha, jednoduché! Chlap z paralelní skupiny, který obhajoval diplom, když se ho zeptali, jak se energie přenáší ze slunce. S naprostou sebedůvěrou v hlase odpověděl: Dráty!
a ty. jak je to možné. jak je to možné. )))

Když se ptáte, musíte znát 70 procent odpovědi, jinak je zbytečné:
Z odpovědi stejně nebude nic jasné.

26.3.2013, 14: 12
Citace (drmorgan @ 24.3.2013, 21:21)
Aktuální síla 6,9 a výkon 5,5 kW se nějak nesčítají:

A kde jsi viděl 6,9A? Přečti si pozorněji, co autor napsal.

Citace (slavapril @ 24.3.2013, 22:19)

Proud pojistkové vložky elektromotoru se vypočítá jako Iвст >= 0,4Iзамыкание.
Istart/Inom=6,9, kde Istart=Inom*6,9
Inom = Рн/ (1,73*Uн*cosphi*účinnost)
Zde je Рн mechanický výkon uvedený na typovém štítku motoru, Uн=380V

Všechno je správně, doufám, že student pochopí, že musí nejdříve vypočítat jmenovitý proud, pak rozběhový proud a nakonec vkládací proud, jinak se najednou ztratí v pořadí.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 555
Registrace: 22.1.2010
Uživatelské číslo: 17031

Zdá se, že už nic nepotřebuje. A výpočet stačí maximálně na zkoušku.
2.4.2013, 13: 38

A kde jsi vzal nápad, že I = 0start? K tomu potřebuješ znát přechodovou odezvu ze specifikací pojistek, ty se vyskytují v nejrůznějších rychlostech.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 555
Registrace: 22.1.2010
Uživatelské číslo: 17031

Ivst >= 0,4Ipopust — toto je pro motory s snadným startováním, dlouhým provozním režimem a dobou startování až 5 s.
Iвст >= (0,5…0,6)Iпопуск — toto platí pro skupinu s těžkým startem a časem startu od 10 do 20 s
Při výběru pojistkové vložky je také třeba pamatovat na materiál, ze kterého je vyrobena. Tepelná setrvačnost zde skutečně hraje roli. Z tohoto důvodu se tyto vzorce dobře hodí pro měděné a zinkové vložky. Ale pro vložky vyrobené ze stříbra (postříbřené) nebo olova, pokud někdo najde vložku s větší tepelnou setrvačností, by bylo správnější použít vzorec
Iin >= (1…1,25)Inmotor