RCD – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
![]()
Dobrý den! Řekněte mi, jaké proudové chrániče (jména) lze instalovat na vstup do soukromého domu a zda je nutné je připojit k uzemňovacímu obvodu? Vstup – 380 V, 15 kW, vstupní jistič 25 A. Druhá otázka – jaké konstantní zatížení (A, kW) vydrží čtyřžilový hliníkový kabel AVVG 4×16 mm2 položený v zemi (vstup do domu je asi 10 m)?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 369
Registrace: 21.2.2014
Od: SSSR
Uživatelské číslo: 38269
Proudový chránič (RCD) lze instalovat za vstupní jistič. S jmenovitým proudem větším než 32 A by měl být jmenovitý vypínací diferenciální proud zvolen na základě zátěže a účelu. Pokud v napájecím obvodu nejsou žádné další proudové chrániče, pak na vstupu nesmí být více než 30 mA. Pro zajištění provozuschopnosti by k proudovému chrániči měla být připojena nula. Zdá se, že uzemnění k proudovému chrániči není připojeno.
Kabel AVVG 4×16 dle GOST R50571.5.5.52-2011 vydrží 53 A (34 kW aktivní zátěž).
Příspěvek byl upraven savelij® — 25.11.2014. 13. 48, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 4022
Registrace: 27.9.2009
Od: Dmitrov
Uživatelské číslo: 15685
Citace (Kolyanych @ 25.11.2014, 12:24)
Proudový chránič lze instalovat za vstupní jistič s jmenovitým proudem větším než 32 A.
rovna nebo větší než nominální hodnota vstupu, tj. 25 a vyšší
Když se ptáte, musíte znát 70 procent odpovědi, jinak je zbytečné:
Z odpovědi stejně nebude nic jasné.

![]()

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 4
Registrace: 24.11.2014
Uživatelské číslo: 42653
tj. na vstup jsem dal čtyřpólový proudový chránič na 32A -30mA (myslíte, že 30mA bude stačit, pokud je povolená zátěž 15kW), budete muset také umístit proudový chránič do koupelny, skupinu zásuvek (pokud ano, které). Také vysvětlete, který proudový chránič by se měl spustit jako první. Nebo jak tomu rozumím, proudový chránič, který je na vstupu, chrání pouze před ohněm, před vznícením kabeláže a proudové chrániče, které jsou instalovány na konkrétním objektu (pračka, kotel), chrání před úrazem elektrickým proudem.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 4022
Registrace: 27.9.2009
Od: Dmitrov
Uživatelské číslo: 15685
NatachaPokud je vše sestaveno v jednom stínění a všechna vedení budou chráněna proudovým chráničem/diferenciálem, pak vstupní proudový chránič není potřeba – jinak je potřeba, s jmenovitým svodovým proudem 100-300 mA, ještě lépe s písmenem „S“
Pro ochranu „lidí“ je jmenovitý svodový proud maximálně 30 mA
Když se ptáte, musíte znát 70 procent odpovědi, jinak je zbytečné:
Z odpovědi stejně nebude nic jasné.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Natacha, a budeš si štít sestavovat sám? Možná bys měl zapojit někoho, kdo se k tématu moc neblíží?
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 23143
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996
Citace (Natacha @ 25.11.2014. 15. 28, XNUMX:XNUMX)
Myslíte, že 30 mA bude stačit, pokud je povolená zátěž 15 kW?
30 mA – nezávisí na zátěži, jedná se o maximální proud, který proudový chránič propustí, pokud strčíte prsty do zásuvky
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

![]()

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 4
Registrace: 24.11.2014
Uživatelské číslo: 42653
Ano, štít samozřejmě sestavím, odborník ho následně zkontroluje. Pokud tomu rozumím, nejlepší volbou by byl proudový chránič chránící samostatnou sekci, ať už je to pračka, ohřívač vody atd. Pak by měl být proudový chránič instalován s jmenovitým svodovým proudem 10-30 mA a jmenovitý proud proudového chrániče bude záviset na konkrétním zatížení.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 369
Registrace: 21.2.2014
Od: SSSR
Uživatelské číslo: 38269
Citace (haramamburu @ 25.11.2014, 15:33)
NatachaPokud je vše sestaveno v jednom stínění a všechna vedení budou chráněna proudovým chráničem/diferenciálem, pak vstupní proudový chránič není potřeba – jinak je potřeba, s jmenovitým svodovým proudem 100-300 mA, ještě lépe s písmenem „S“
Pro ochranu „lidí“ je jmenovitý svodový proud maximálně 30 mA
Pokud jsou vedení krátká a pro každý proudový chránič, můžete nastavit 10 mA, bude to ještě lepší.
Zajímá mě otázka, proč doporučujete použít kombinaci proudového chrániče 25 A a jističe stejného jmenovitého proudu? Vždyť proudový chránič vypíná pouze svodový proud, jmenovitý proud jeho kontaktů je 25 A. Jistič může pracovat ještě hodinu při 29 A (charakteristika jističů Akti 9 od Schneideru). Neroztaví se pouzdro? Nebylo by lepší vzít proudový chránič s dalším jmenovitým proudem – 32 A?
Citace (Natacha @ 25.11.2014. 17. 45, XNUMX:XNUMX)
Ano, štít samozřejmě sestavím, odborník ho poté zkontroluje. Pokud tomu rozumím, nejlepší volbou by byl proudový chránič chránící samostatnou sekci, ať už je to pračka, ohřívač vody atd. Pak by měl být proudový chránič instalován s jmenovitým svodovým proudem 10-30 mA, a jmenovitý proud proudového chrániče bude záviset na konkrétním zatížení.
1) Svodový proud proudového chrániče (a jeho typ) závisí na charakteristikách zátěže (odhad viz kapitola 7.1.83 Předpisů pro elektroinstalaci).
2) Jmenovitý proud proudového chrániče (RCD) závisí na jmenovitém proudu jističe, který chrání kabel od rozvaděče k zátěži. Domnívám se, že by měl být o jeden stupeň vyšší než jmenovitý proud spínače.
3) Stroje musí být ve stínění, aby byly chráněny všechny odchozí kabely!
4) Jmenovitý proud stroje závisí na charakteristikách zátěže (spotřeba proudu)
5) Místo kombinace proudového chrániče a jističe můžete použít diferenciální jistič, který obě tato zařízení kombinuje.
Nejdřív si alespoň nakresli schéma v Malování a zveřejni ho na fóru.


Nebudeme vypisovat všechny „vnitřnosti“ rozvaděče, ale povíme si více o třech zařízeních, která jsou ve všech schématech zapojení.
V tomto textu porovnáváme charakteristiky RCD a difavtomatu, abyste mohli zjistit, co to je a který z těchto spínačů může být vhodný pro váš domov. Text není vhodný pro začátečníky v předmětu elektrikáři: zařízení štítu a elektroinstalace je složité téma. Nepokračujte v instalaci zde popsaných zařízení sami, pokud nemáte zkušenosti s elektřinou: není to bezpečné. Vždy můžete najít kvalifikovaného odborníka, který to udělá za vás.
Automatický
Automat je automatický spínač, který vypne linku v případě zkratu nebo úniku proudu. Když proud překročí povolenou jmenovitou hodnotu, stroj vypne vedení, na kterém se nachází. Nejčastěji k tomu dochází v důsledku zkratu, poškození izolace vodičů nebo když je k jedné lince připojeno příliš mnoho zařízení. Stroje se liší v hodnotách: od 6 do 125A. Hodnocení stroje udává, kolik proudu jím může projít.

RCD
RCD neboli proudový chránič ve štítu je umístěn před strojem. Proud vstupuje do bytu z elektrárny podél „fáze“ a vrací se zpět podél „nuly“. RCD měří tyto proudy a vypočítává rozdíl: výstup by měl být přibližně stejný jako vstup do bytu. Pokud je rozdíl vyšší, než je nutné, proudový chránič přeruší elektrický obvod. Proudový chránič jako první přebírá proudy, když dojde ke zkratu, takže je také potřeba jej chránit: nainstalujte před něj úvodní jistič.

RCD a stroj jsou vždy spojeny, protože chrání před různými problémy: stroj – před zkratem a RCD – před unikající proud.
RCD, stejně jako stroje, se liší v hodnocení šířka pásma a maximální unikající proud. V domácnostech se nejčastěji nacházejí RCD s hodnocením 10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A a pro svodový proud – 10 mA, 30 mA, 100 mA a 300 mA. Hodnota proudového chrániče musí být zvolena o řád vyšší, než je hodnota stroje: pokud je proudový chránič 16 A, pak musí být proudový chránič 25 A.

Jak správně sestavit elektrický panel v soukromém domě
Difamat
Difavtomat kombinuje funkce RCD a stroje. Zároveň chrání před zkratem a únikem proudu. Pro každou skupinu zásuvek a osvětlení je potřeba samostatný difautomat – a to je jeho hlavní nevýhoda, protože k RCD lze připojit několik automatů najednou, čímž se šetří peníze a místo ve štítu.

Co si vybrat: difavtomat nebo RCD
Porovnejme tato dvě zařízení podle klíčových parametrů, abychom pochopili, která možnost je lepší umístit doma.
Možnosti
Hlavní rozdíl mezi proudovým chráničem a difavtomatem je v tom, že proudový chránič reaguje pouze na svodový proud a difavtomat otevře elektrický obvod v jakékoli kritické situaci.
Na rozdíl od RCD difavtomat stále funguje jako jistič od nadproudy. Nadproud se vyskytuje ve dvou případech:
- Když dojde ke zkratu. V tomto případě může proud růst neomezeně: dokud stroj nefunguje nebo drát nevyhoří. V závislosti na šířce pásma difavtomat tento proud „zachytí“ a vypne elektřinu, čímž zabrání spálení drátu.
- Když se nějaký elektrický spotřebič omylem náhle ukázal být výkonnější než váš stroj. Například proudový chránič 10 A nechrání kabel pračky před požárem, ale difavtomat ano.
RCD chrání osobu před úrazem elektrickým proudem a difavtomat navíc chrání zařízení a kabeláž. Pokud k RCD připojíte automatické zařízení, ve skutečnosti získáte difavtomat, pouze v různých případech.
Pokud máte doma RCD, pak když elektřina zhasne, můžete rychle pochopit, co se přesně stalo: někde na lince dochází k úniku proudu. A pokud se stroj vypne, jedná se o přetížení nebo zkrat. A většina difavtomatovů nemá žádný indikátor, takže nebude snadné zjistit důvod vypnutí: budete muset zkontrolovat všechny kabely a všechny fungující elektrické spotřebiče.
Instalace
Pokud porovnáme rozměry RCD s automatickým strojem a rozměry difavtomatu, pak zaujímají přibližně stejné místo ve štítu: difavtomat je o něco menší. Potřebujete však několik difavtomatovů – jeden pro každou skupinu zásuvek a osvětlení. Proto sada difavtomatovů nakonec zabere více místa.

Existují kompaktní jednomodulové difautomaty, které zabírají polovinu místa, ale jsou vzácné a dražší než jejich protějšky.

Jurij Kučerenko
Podle pravidel pro elektrické instalace nemusí být RCD nebo difavtomatov instalovány v každé místnosti. V místnostech s vysokou vlhkostí jsou však zapotřebí samostatná zařízení: v koupelně a v kuchyni.
V ložnici a obýváku je navíc RCD, ale dala bych ho do dětského pokoje. Děti mohou do zásuvky strčit prsty nebo nějaký předmět, v takovém případě je RCD se strojkem ochrání před úrazem elektrickým proudem. A je lepší zvolit stroj s nejmenším únikem proudu 10 mA. Pouze to bude fungovat za méně než sekundu a dítě si ani nevšimne, že bylo šokováno. Takové stroje nejsou instalovány na obecný vstup do bytu, protože jsou příliš citlivé a budou fungovat falešně.
Otázka velikosti je však aktuální pro byty a domy s jednou fází. Většina soukromých domů má třífázový napájecí systém. Když máte jednu fázi, jdou do domu dva dráty: fáze a nula, napětí mezi nimi je 220 V. V třífázovém zapojení jsou již čtyři dráty: tři fáze a nula. Napětí mezi fází a nulou je také 220 V a mezi fázemi již 380 V. Pro takové zapojení jsou potřeba speciální třífázové automaty, difavtomaty a RCD.

Co je výhodnější pro soukromý dům – tři fáze nebo jedna
Třífázový RCD a třífázový difavtomat jsou tlustší a zabírají více místa. Pokud je váš dům vytápěn elektrickým kotlem, pak je lepší nedávat na vstup třífázový RCD, jinak, pokud dojde k úniku proudu v jedné z fází, odpojí celý dům. Kotel se vypne a pokud není dlouho nikdo doma, zamrzne. Masters doporučují nainstalovat samostatný RCD pro každou fázi, takže v případě nehody je vypnuto pouze poškozené vedení. A pro napájení elektrokotle nainstalujte další třífázový difavtomat.
Stát
Difavtomat je o něco dražší než RCD s automatickým strojem, ale pokud spočítáte, kolik difavtomatů je potřeba, bude instalace RCD výhodnější.
Řekněme, že máte v koupelně vyhřívaný věšák na ručníky, pračku, osvětlení a spoustu zásuvek pro fén, elektrický zubní kartáček a holicí strojek. Skupina zásuvek je považována za samostatný spotřebitel, jako je osvětlení. Pračka a vyhřívaný věšák na ručníky jsou také připojeny samostatně.
- Ve schématu s difautomaty budete potřebovat čtyři z nich, každý stojí asi 5 000 rublů. V důsledku toho utratíte za elektrikáře v koupelně asi 20 000 rublů.
- V obvodu s RCD budete potřebovat jeden RCD a čtyři stroje. RCD stojí asi 5 000 rublů, automatické stroje – každý asi 300 rublů. Ukazuje se, že utratíte pouze 6 200 rublů. místo 20 tisíc: téměř 3násobná úspora.
Instalací RCD se strojem utratíte méně peněz a získáte stejný výsledek.

Montujeme s rozumem: jak ušetřit na elektrickém vedení
Shrnutí
Není možné jednoznačně odpovědět na otázku, co je v síti lepší: RCD nebo difavtomat. Pro každý byt a dokonce i pokoj bude odpověď jiná. Přestože diferencovaný automat kombinuje funkce RCD a automatu, mnozí dávají přednost druhé možnosti, šetří peníze a místo ve štítu.

V našem srovnání RCD také vyhrává, protože:
- S ním můžete pochopit důvod výpadku napájení: pokud je RCD vyřazen, jedná se o únik proudu a pokud je stroj zkrat. Ne všechny difavtomatov mají indikátor, který dá jasně najevo, co se přesně stalo.
- K RCD lze současně připojit několik skupin zařízení a k difavtomatu pouze jednu. Hlavní věc je při připojení několika strojů k jednomu RCD vypočítat jejich výkon a vybrat RCD s hodnocením o řád vyšší, než je nutné, aby existovala rezerva.
- Pokud je v místnosti více než jedna skupina zásuvek a osvětlení, pak RCD se strojem ve štítu zabere méně místa než diferencovaný stroj.
Ve většině případů je pohodlnější, spolehlivější a levnější instalovat RCD a skupinu jističů do štítu. Hlavní věc je správně připojit všechny kontakty a vybrat hodnocení zařízení.