IT síť za oddělovacím transformátorem a kontrolou izolace

zpráva Yaroslav „30. října 2018, 09:00

Dobrý den, tuto otázku jsem již před časem kladl na fóru, ale po oddělovacím (bezpečnostním) transformátoru se objevují další otázky týkající se neuzemněných sítí. Budu vám velmi vděčný, pokud mi pomůžete.

1. V některých doporučeních jsem viděl zákaz uzemnění krytů zařízení po RT. To vyvolalo otázku: Pokud moje lampa visí na železné tyči, která je připojena k zemi, a její kryt se jí dotkne, pak se ukáže, že kryt lampy je uzemněn. Což, jak některé zdroje uvádějí, nelze udělat. Jak bych to měl řešit?

2. Jak správně zajistit kontrolu izolace pomocí RKI-500. Existují 2 možnosti:
Možnost 1) Když je svorka PE pevně uzemněna. Vyvstává však myšlenka, že pro zvýšení citlivosti relé by bylo vhodné uzemnit pouzdra, což je v rozporu s bodem 1.
Možnost 2) Když jsou svorky z krytů světelných zdrojů a opletení kabelu připojeny k PE svorce. Pak se dosáhne největší citlivosti na změny stavu izolace. Tuto metodu jsem také viděl, ale v jiných doporučeních k instalaci.
Která z těchto metod bude správnější?

elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:

IT síť za oddělovacím transformátorem a kontrolou izolace

zpráva elalex „30. října 2018, 10:24

1. Kde se tato situace nachází a kdo v ní jsi? Proč ten separační trans?
2. Staré PUE obsahuje něco o oddělovacím transformátoru.
Nejsem si jistý, jestli rozlišují mezi nulovým ochranným vodičem a uzemněním. Pravděpodobně se PUE obává průrazu izolace transformátoru od primárního vinutí k uzemněnému sekundárnímu vinutí, proto toto sevření zakázalo.
3. Nepamatuji si nic o tomto transformátoru v novém PUE. Měl byste tyto body znát lépe než já, připomeňte mi je.
4. Na výstupu dělicího transformátoru by měl být standardní proudový chránič 30 mA.
5. RKI-500 je nastaven na maximální izolační odpor 500 kOhm. Na 50 kOhm nevidím nic špatného.
6. PE pro RKI by mělo být pouze z vlastního uzemnění CT.
7. Celkově se myšlenka rozděleného transrodového partnerství jeví jako nerozumná:
Za přepínačem TP by měl být proudový chránič (RCD). Proč přidávat další 3 zařízení – přepínač, proudový chránič (RCD) a proudový chránič (RCI)?
8. V květnu 2017 jsem se z nějakého důvodu nezapojil do diskuse o rozdílné ochraně v IT, ale nyní jsem připraven.

Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]

Přečtěte si více
Jak resetovat zaseknutý zámek?

Yaroslav Zprávy: 69 Registrovaný: 26. července 2016, 23:25 Pověst: 6 Kde: Petrohrad Kontaktní informace:

IT síť za oddělovacím transformátorem a kontrolou izolace

zpráva Yaroslav „30. října 2018, 12:14

Zapomněl jsem říct, že z mého RT bude napájeno několik spotřebičů.

3. Body z elektroinstalačního řádu pro RT:

1.7.73. Nízké napětí (ELV) v elektrických instalacích s napětím do 1 kV
lze použít k ochraně před úrazem elektrickým proudem z přímého a/nebo
nepřímý kontakt v kombinaci s ochranným elektrickým oddělením obvodů nebo v
v kombinaci s automatickým vypnutím.
V obou případech by měl být jako zdroj napájení pro obvody SLV použit bezpečný zdroj napájení.
oddělovací transformátor dle GOST 30030 “Transformátory
„izolační a bezpečnostní izolační transformátory“ nebo jiný zdroj ELV,
poskytující ekvivalentní stupeň bezpečnosti.
Části obvodů ELV, které jsou zdrojem proudu, musí být elektricky odděleny od ostatních obvodů tak, aby
aby bylo zajištěno elektrické oddělení ekvivalentní oddělení mezi primárním
a sekundární vinutí oddělovacího transformátoru.
Vodiče obvodů ELV musí být zpravidla pokládány odděleně od vodičů
vyšší napětí a ochranné vodiče, nebo jsou od nich odděleny uzemněným vodičem
kovová clona (skořepina) nebo uzavřená v nekovové skořepině
kromě základní izolace.
Zástrčky a zásuvky konektorů v obvodech ELV nesmí umožňovat
připojení k zásuvkám a zástrčkám jiného napětí.
Zásuvky musí být bez ochranného kontaktu.
Pro hodnoty napětí nad 25 V AC nebo 60 V DC musí být
Ochrana před přímým kontaktem je zajištěna také pomocí plotů nebo krytů
nebo izolace odpovídající zkušebnímu napětí 500 V AC v
do 1 minuty.
1.7.74. Při použití SLV v kombinaci s elektrickým oddělením obvodů rozpojte
Vodivé části nesmí být úmyslně spojeny s uzemňovacím vodičem, ochranným
vodičů nebo odkrytých vodivých částí jiných obvodů a cizích vodivých částí
díly, s výjimkou případů, kdy je spojení vnějších vodivých částí s
elektrické zařízení je nezbytné a napětí na těchto částech nesmí překročit
význam CHN.
SLV v kombinaci s elektrickým oddělením obvodů by se mělo použít, když
S pomocí SNN je nutné zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem, když
poškození izolace nejen v obvodu SLV, ale i v případě poškození izolace v jiných obvodech
obvody, například v obvodu napájejícím zdroj.
Při použití SNN v kombinaci s automatickým vypnutím, jeden z
Svorky zdroje SLV a jeho tělesa musí být připojeny k ochrannému vodiči
řetězec, který dodává zdroj.
1.7.85. Ochranné elektrické oddělení obvodů by mělo být aplikováno následovně:
pravidlo pro jeden řetězec.
Maximální provozní napětí odděleného obvodu by nemělo překročit 500 V.
Napájení odděleného obvodu musí být provedeno z oddělovacího transformátoru,
odpovídající GOST 30030 “Oddělovací a bezpečnostní transformátory
oddělovacích transformátorů“ nebo z jiného zdroje poskytujícího
ekvivalentní stupeň zabezpečení.
Části obvodu napájeného oddělovacím transformátorem, které jsou pod proudem, nesmí
mít spojení s uzemněnými částmi a ochrannými vodiči jiných obvodů.
Doporučuje se, aby vodiče obvodů napájených oddělovacím transformátorem
být vedeny odděleně od ostatních obvodů. Pokud to není možné, pak pro takové obvody
je nutné použít kabely bez kovového pláště, pancíře, stínění nebo
izolované dráty uložené v izolačních trubkách, krabicích a kanálech, když
za předpokladu, že jmenovité napětí těchto kabelů a vodičů odpovídá nejvyššímu
napětí obvodů spojených dohromady a každý obvod je chráněn před nadproudy.
Pokud je z oddělovacího transformátoru napájen pouze jeden elektrický přijímač, pak
Odkryté vodivé části nesmí být připojeny ani k ochrannému vodiči, ani k
k odkrytým vodivým částem jiných obvodů.
Je přípustné napájet několik elektrických přijímačů z jednoho odpojovače.
transformátor za současného splnění následujících podmínek:
1) exponované vodivé části odděleného obvodu nesmí mít elektrické spojení s
kovové pouzdro zdroje energie;
2) exponované vodivé části odděleného obvodu musí být vzájemně propojeny
izolované neuzemněné vodiče místního vyrovnávacího systému
potenciály, které nemají žádné spojení s ochrannými vodiči a jsou otevřené
vodivé části jiných obvodů;
3) všechny zásuvky musí mít ochranný kontakt připojený k místní síti
neuzemněný systém vyrovnání potenciálů;
4) všechny flexibilní kabely, s výjimkou těch, které napájejí zařízení třídy II, musí mít
ochranný vodič používaný jako vodič pro vyrovnání potenciálů;
5) doba odpojení ochranným zařízením v případě dvoufázového zkratu na otevřených obvodech
vodivých částí nesmí překročit dobu uvedenou v tabulce 1.7.2.

Přečtěte si více
Ruský klusák - plemeno koní

4. Co je lepší: proudový chránič (RCD) nebo proudový chránič (RCI)? Podle mého názoru RCI zabrání nehodě, i když se izolační odpor sníží.
Existují takové myšlenky (mohou se mylit): Proudový chránič porovnává proud a reaguje na rozdíl, ale aby se rozdíl získal, musí proud někam vést. Ale kam? Všechny pouzdra jsou propojena lokálním vyrovnávacím potenciálovým systémem, který ani není uzemněn. A to vše je za transformátorem.
RKI neporovnává rozdíl proudů, ale izolační odpor, a v případě připojení svorky PE k místnímu systému vyrovnání potenciálů měří mezi vodičem a pouzdry.
5. Souhlasím. Bylo by lepší zvážit RCT-50 místo RCT-500.
6. V tomto bodě mám nejistotu a zmatek. Možná by bylo lepší se připojit k místnímu systému vyrovnání potenciálů?
Viděl jsem tento diagram:
https://preview.ibb.co/hrh0Q0/image.png

Takže mám otázku: RCD nebo RCI a jak to zapojit?

Předem díky za odpověď!