Tipy

Potřebuji uzemnění, ale žádné není-( – Mastergrad Forum

Předělávám rozvody v bytě. Elektrické rozvody v bytě jsou bez uzemnění, 2. patro. Chtěl jsem zorganizovat uzemnění z rozvaděče na patře, ale naměřená hodnota se ukázala jako nenulová. Doporučte možnosti, zatím neuvažuji o organizaci vlastního uzemnění. Natáhnout zemnící vodič do „0“ v rozvaděči (+ proudový chránič)?

Návštěvník

31.07.2009 ve 12:32:42

Alex_KM napsal(a): Chtěl jsem zorganizovat uzemnění z panelu na podlaze, ale údaj se ukázal být nenulový.

Uzemnění se v bytových domech nepoužívá, samostatné uzemnění vyrobené samostatně je nebezpečné! Pouze nulování a poté, pokud je dodrženo mnoho povinných bodů PUE!

Prozatím mohu v nepřítomnosti poradit, že to nepoškodí stávající zabezpečení, někde za vstupním automatem nainstalovat elektromechanický proudový chránič 30 mA 63A, protáhnout tři dráty, v podlahovém panelu žlutozelený drát, s pomocí elektrikáře připojit k PEN a nepřipojovat k zásuvkám a lampám, zaizolovat. Tím se zajistí diferenciální ochrana a zvýší se požární bezpečnost celého bytu!

Pokud je to možné, fotka štítu a v každém případě nainstalujte proudový chránič.

Elektřina rodinných domů, záložní napájení UPS SES, ochrana před bleskem, vytápění, podlahové vytápění, drobné a střední opravy elektrických zařízení domácích spotřebičů, vozidel, palivových elektrických generátorů

iv1

31.07.2009 ve 12:33:08

Mám si to přečíst, než to napíšu?

Alex_KM

31.07.2009 ve 12:49:15

zde
můj počítadlo má pravdu

dinamit007

31.07.2009 ve 13:06:11

Ano, stav rozvaděče není „elektrický sporák“. Zatáhněte za třívodičový vodič (doufám v rekonstrukci). Třetí vodič k tělu rozvaděče, nepřipojujte do zásuvek, proudový chránič nesmí překročit 30 mA. Na vstupu ne více než C25 (vyměňte vodiče k elektroměru, vyměňte zkroucení (vlastní) za matice!).

Návštěvník

31.07.2009 ve 13:12:35

Alex_KM napsal(a): můj počítadlo má pravdu

Nainstalujte s pomocí elektrikáře DIN lištu místo dvou zástrček, na ni dvoupólový jistič maximálně 16A s charakteristikou B, označený jako 2P B16. Je děsivé instalovat proudový chránič do rozvaděče za jističem, aby nebyl ukraden, pokud nenainstalujete zámek.

Je vhodné s pomocí elektrikáře najít 4 vodiče, jedná se o 2 vedení vedoucí od zásuvek nahoru, do bytu. Tam umístěte rozvaděč, do kterého nainstalujte proudový chránič ≥25A 30 mA. Pokud jsou ve 2 vedeních vedoucích od podlahového rozvaděče smíšené zásuvky se světlem, pak to může stačit.

Pokud je jeden vodič pro zásuvky a druhý pro světlo, pak za proudovým chráničem nainstalujte na vodiči světla jistič 6A s charakteristikou. В, tedy B6. No a tři měděné vodiče, jak jsem popsal výše, 2,5 mm2 pro zásuvky a 1,5 mm2 pro světlo.

dinamit007 napsal: třetí vodič k tělu panelu

Alex_KM napsal(a): ale naměřená hodnota se ukázala být nenulová

dinamit007 napsal: Pro vstup maximálně C25 (vyměňte vodiče k elektroměru, nahraďte zkrutky (vlastní) maticemi!).

Pokud instalujete 25A, je třeba alespoň zvraty v prvním patře přepracovat s pomocí elektrikáře.

Elektřina rodinných domů, záložní napájení UPS SES, ochrana před bleskem, vytápění, podlahové vytápění, drobné a střední opravy elektrických zařízení domácích spotřebičů, vozidel, palivových elektrických generátorů

Přečtěte si více
Astry, výsadba a péče v otevřeném terénu - pokyny s fotografiemi a videy
Alex_KM

31.07.2009 ve 13:21:52

2dinamit007
Proč ne více než 25A, hlavní vodiče 16 čtverců?

2Návštěvníci
co je tak plné organizace „vlastního uzemnění“, myslím tím vytvoření vlastního pozemku

Návštěvník

31.07.2009 ve 13:34:06

Alex_KM napsal(a): Proč ne více než 25A, hlavní vodiče 16 čtverců?

Jste si jistý? Pokud ano, pak určitě potřebujete elektrikáře ve vašem a přízemí, aby vylepšil zvraty, abyste mohli nainstalovat i 25A!

Alex_KM napsal(a): co je tak plné organizace „vlastního uzemnění“, myslím tím vytvoření vlastního pozemku

Skutečnost, že v případě nehody na vedení mezi uzemněnými pouzdry elektrických spotřebičů a uzemněnými vodivými částmi budovy, jedná se o potrubí, betonové podlahy a stěny a další vnější vodivé části, může dojít k nebezpečnému rozdílu potenciálů. Představte si, že stojíte bosí a opíráte se o uzemněnou pračku, a v tu chvíli někde mezi TP a VRU se PEN přeruší.

Elektřina rodinných domů, záložní napájení UPS SES, ochrana před bleskem, vytápění, podlahové vytápění, drobné a střední opravy elektrických zařízení domácích spotřebičů, vozidel, palivových elektrických generátorů

kamikadze

31.07.2009 ve 13:55:08

Návštěvník napsal:

dinamit007 napsal: třetí vodič k tělu panelu

Alex_KM napsal(a): ale naměřená hodnota se ukázala být nenulová

Je to jednoduché: stínění musí být uzemněno. Pokud není, pak byste neměli vkládat uvozovky, ale stínění uzemnit. Až do bodu, kdy napíšete stížnost „kde má být“, jako že stínění je šokem – i když ve skutečnosti šokem ZATÍM není – to může začít kdykoli. No a samozřejmě byste ho neměli připojit jen tak kamkoli na pouzdře, ale na sběrnici PEN:

Oddělení musí být navíc provedeno na přípojnici, která je bezpečně připojena k vodiči PEN a má průřez odpovídající průřezu vodiče PEN. V rozvaděčích je vodič PEN často již připevněn k rámové části rozvaděče (ocelový pás), který má dostatečný průřez. PE a N musí být připojeny k dělicí přípojnici pod různými kontaktními svorkami (šrouby) (bod 1.7.135 PUE-7), aby nedošlo k poškození PE spojení v případě možného spálení N v důsledku průtoku zatěžovacího proudu nebo při odpojení N během oprav, rekonstrukcí atd. Tenkostěnné části rozvaděče nebo části, které nemají zaručený spolehlivý kontakt s vodičem PEN, nelze použít jako dělicí přípojnici PEN pro připojení vodičů PE a N.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button