Dialog o rozdělení PEN

zpráva Dimas » 10. srpna 2015, 22:17

Řekněte soudruzi, udělal jsem dělení ve štítu na fasádě, ale mám ještě dvě čáry z lež do domu a do přístavků a jaký průřez má být položen vodič k domu a přístavkům s GZSh. měď 10 mm16. nebo hliník XNUMX mmXNUMX?

tupos Zprávy: 1344 Registrovaný: 10. srpna 2015, 13:36 Pověst: 303 Kde: Shadrinsk Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva tupos » 11. srpna 2015, 14:16

Bylo by správné poslat kabelové vedení z ASU do budov se 3 (jednofázové spotřebiče) nebo 5žilovými kabely (třífázové spotřebiče). Ano, samozřejmě s měděnými vodiči, průřez dle výpočtu.

Naposledy upravil tupos dne 11. srpna 2015 v 19:30, upraveno celkem 1krát.
PRAVIDLA: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Mikhail Zprávy: 60 Registrovaný: 24. července 2015, 13:34 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Mikhail » 11. srpna 2015, 16:38

dimas napsal: Zdroj citátu měď 10 mm16. nebo hliník XNUMX mmXNUMX?

Moc tomu nerozumím. Otázka je měď nebo hliník? No, měli bychom se pokusit opustit hliník. Pokud je dotaz na průřez, tak stejný průřez jako fázové vodiče.

Dimas Zprávy: 5 Registrovaný: 10. srpna 2015, 22:10 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Dimas » 12. srpna 2015, 17:15

A když např. můj hliník 4*6 jde do bytových domů a jaký by měl být průřez vodiče PE?
Dimas Zprávy: 5 Registrovaný: 10. srpna 2015, 22:10 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Dimas » 12. srpna 2015, 17:18

Jak obecně vybrat průřez PE vodiče z jakých výpočtů?

tupos Zprávy: 1344 Registrovaný: 10. srpna 2015, 13:36 Pověst: 303 Kde: Shadrinsk Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva tupos » 12. srpna 2015, 19:06

dimas, přečtěte si PUE 1.7.131 a 1.7.126
PRAVIDLA: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Dimas Zprávy: 5 Registrovaný: 10. srpna 2015, 22:10 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Dimas » 12. srpna 2015, 20:53

Můžete mi to říct na příkladu?

tupos Zprávy: 1344 Registrovaný: 10. srpna 2015, 13:36 Pověst: 303 Kde: Shadrinsk Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva tupos » 12. srpna 2015, 21:05

dimas, vodič pera v jednofázové síti může být pouze s přívodem vzduchu. vodič pera může mít průřez nejméně 16 mm kV pro hliník nebo 10 mm kV pro měď. S průřezem jádra přes 35 mm čtverečních. vodič pro pero je vybrán v poloviční velikosti, například fázový vodič 50 mm čtverečních, pero alespoň 25 mm čtverečních.

PRAVIDLA: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Mikhail Zprávy: 60 Registrovaný: 24. července 2015, 13:34 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Přečtěte si více
Kachní farma: nejproduktivnější plemena kachen - Svoye Fermerstvo

Divize ASU PEN

zpráva Mikhail » 12. srpna 2015, 22:52

dimas napsal: Zdroj citace A když např. můj hliník 4*6 jde do bytových domů a jaký by měl být průřez vodiče PE?

To znamená, že máte 3 fázové vodiče a jeden pracovní nulový N, že? Vezměte měď 4 mm6, to přibližně odpovídá 1.7.126 mm16. mm hliníku (PUE 1.7.127, tabulka a druhý odstavec). Pokud opravdu chcete hliník, budete muset utrácet XNUMX mm čtverečních podle ustanovení XNUMX PUE.

Dimas Zprávy: 5 Registrovaný: 10. srpna 2015, 22:10 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Dimas » 13. srpna 2015, 01:09

Ano, vše je v pořádku: 3 fáze a pracovní nula a chtěl jsem položit PE odděleně, protože. Nemůžeme najít kabel s 5 žilami. Obecně by se měl ochranný PE vodič rovnat fázovým vodičům bez ohledu na délku vedení? Mám 30 metrů Díky za odpovědi.

tupos Zprávy: 1344 Registrovaný: 10. srpna 2015, 13:36 Pověst: 303 Kde: Shadrinsk Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva tupos » 13. srpna 2015, 08:00

heh, včera večer jsem si z nějakého důvodu uvědomil, že se mě ptají na dirigenta PEN
PRAVIDLA: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Mikhail Zprávy: 60 Registrovaný: 24. července 2015, 13:34 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Mikhail » 13. srpna 2015, 19:02

dimas napsal: Zdroj citace Obecně platí, že ochranný PE vodič by se měl rovnat fázovým vodičům bez ohledu na délku vedení?

Bez ohledu na to. Dobře. Samozřejmě, pokud jdou přibližně stejnou cestou, jinak budou různé odpory.

dimas napsal: Zdroj citace Mám 30 metrů.

Obecně platí, že délka vedení může ovlivnit počáteční volbu průřezu vodiče (fáze). Řekněme projít ztráty napětí. Ale když už nám říkáte, že určitě bude drát 4*6, tak můžeme stavět jen na tomhle.

Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Rumato » 13. srpna 2015, 23:10

dimas napsal: Zdroj citace: ochranný PE vodič se musí rovnat fázovým vodičům bez ohledu na délku vedení

https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Alexander Zprávy: 134 Registrovaný: 21. července 2015, 14:40 Pověst: 10 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Alexander » 14. srpna 2015, 13:08

Řekněte soudruzi, udělal jsem dělení ve štítu na fasádě, ale mám ještě dvě čáry z lež do domu a do přístavků a jaký průřez má být položen vodič k domu a přístavkům s GZSh. měď 10 mm16. nebo hliník XNUMX mmXNUMX?

tupos Zprávy: 1344 Registrovaný: 10. srpna 2015, 13:36 Pověst: 303 Kde: Shadrinsk Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva tupos » 14. srpna 2015, 14:08

Nebo pokud pokládáte samostatný PE vodič (ne jako součást kabelu), pak by jeho průřez měl být alespoň 4 mm čtvereční. na mědi. Pokud je samostatně položený vodič hliníkový, pak jeho průřez musí být minimálně 16 mmXNUMX.

Přečtěte si více
Kliky dveří - jak je správně nainstalovat

PRAVIDLA: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Artem44 Zprávy: 7 Registrovaný: 23. září 2015, 23:27 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Divize ASU PEN

zpráva Artem44 » 23. září 2015, 23:34

Dobrý den, prosím, řekněte mi, zda je schéma správné: z venkovního vedení SIP jde proud do krabice na sloupu, ve které jde nejprve do uzavřeného stroje, poté do měřiče a poté do druhého stroje (v proudech). rovná prvnímu). Pak vyjede z krabice a jde zakopaný v zemi do domu do čtyřpólové přípojky, pak se PEN rozdělí na PE a N. U domu se udělá zemnící zařízení. U sloupu nešlo vyrobit nabíječku a podle toho rozdělit PEN po měřiči v krabici na sloupu, pokud to není správně, tak mi prosím řekněte, jak si doma rozdělit PEN v rozvaděči a nainstalovat úvodní. jistič? Předem děkuji.

Andrej Ingener Zprávy: 455 Registrovaný: 19. srpna 2015, 08:02 Pověst: 38 Kde: Novosibirsk Kontaktní informace:

Toto fórum bylo vytvořeno pro elektrikáře, energetiky a domácí kutily, sdružuje profesionály i amatéry. Zde můžete komunikovat na jakékoli téma týkající se elektrotechniky, sdílet zkušenosti, dozvědět se něco nového a nechat si poradit od našich specialistů a dalších účastníků.

  1. Jak položit otázku na fóru?;
  2. Pravidla fóra;
  3. Jak se zaregistrovat?;
  4. Napište správci;

Domů Elektrická bezpečnost Uzemnění, uzemnění Oddělení vodiče PEN po elektroměru v soukromém domě.

16 odpovědí k tématu
8800sebkru
offline po dobu 5 let
Na webu od 03.11.2020
Zprávy 9
4. listopadu 2020 08:35

Ahoj! Mám 2 vstupy z různých transformátorových rozvoden různých síťových organizací. Oba 220V 15kW. Na sloupech jsou desky s měřiči a dvoupólovými jističi, v deskách na těchto sloupech nejsou žádné separace ani uzemnění. Kabely ze dvou vstupů vstupují do vodního štítu v domě, kde je pro každé vedení SPD a ATS. Dům je vybaven hromosvodovým systémem a zemnící smyčkou.
Je možné provést rozdělení na N a PE již v domě po AVR, jak je znázorněno na schématu? Oddělení ve stínění na sloupech není možné z následujících důvodů: Sloupy nemají zemnící smyčky. Obvod je instalován u domu dle všech požadavků na hromosvod a rád bych ho použil. Sloupy jsou dost daleko od domu. Od sloupů do domu také není žádný vodič navíc.
Děkujeme!

Dmitrij Komlev
offline na 4 dny
Na webu od 14.02.2018
Správce
Zprávy 329
4. listopadu 2020 09:01

Ahoj! Prosím také o upřesnění, co se zadávalo do měřidel z venkovního vedení a do domu z měřidel. Potřebuji znát materiál (hliník, měď) a průřez.

8800sebkru
offline po dobu 5 let
Na webu od 03.11.2020
Zprávy 9
4. listopadu 2020 09:17

Vstup 1: z venkovního vedení do měřicího panelu SIP 2×25. Před pultem to jde přes matice do 2×16 mědi. Od měřicího panelu až po dům pod zemí ve vlnitých dvoujadrech VVGngLS 4×10. To znamená 2 dráty po 10 na fázi a 2 dráty po 10 na nulu.
Vstup 2: můj přípojný bod je přímo k transformátoru a je tam 400 metrů, takže od transformátoru k měřicí desce na sloupu je 4×25 SIP (také dvojitý, to znamená 2 dráty po 25 na fázi a 2 dráty 25 za nulu), od měřící desky vzdálené 50 metrů od domu pod zemí ve zvlnění je stejný dvojitý 4×25 SIP. Před vstupem do domu se přepne na VVGngLS 4×10 dual.
Celkem z každého vstupu vstupuje do ATS štítu v domě dvojitá měď 2 x 10 na fázi a 2 x 10 na nulu.

Přečtěte si více
Výměna oleje v převodovce v Petrohradu - Skvělé ceny na čerpací stanici SPOT

Dmitrij Komlev
offline na 4 dny
Na webu od 14.02.2018
Správce
Zprávy 329
4. listopadu 2020 22:25

8800sebkru řekl
Je možné provést rozdělení na N a PE již v domě po AVR, jak je znázorněno na schématu?

Ne, takové schéma nebude v souladu s pravidly. Za prvé: podle odstavce 1.7.145. PUE nesmí zahrnout spínací zařízení do obvodů vodičů PE a PEN, za druhé: v souladu s článkem 1.7.132. Není dovoleno kombinovat funkce nulového ochranného a nulového pracovního vodiče v jednofázových a stejnosměrných obvodech. Jako neutrální ochranný vodič v takových obvodech musí být zajištěn samostatný třetí vodič. Tento požadavek se zároveň nevztahuje na odbočky z venkovního vedení s napětím do 1 kV k jednofázovým odběratelům elektřiny, ale formálně nemáte odbočku z venkovního vedení, ale kabelové vedení z měřícího panelu ( zároveň ani nevím, jak se vyjádřit k uložení samonosného izolačního izolovaného drátu do země, ale to je jiný příběh).

8800sebkru řekl
Oddělení ve stínění na sloupech není možné z následujících důvodů: Sloupy nemají zemnící smyčky.

Kdo vám řekl, že v místě, kde je oddělen vodič PEN, musí být zemnící spojení?
Podle článku 1.7.135 PUE je v místě, kde je vodič PEN rozdělen na nulový ochranný (PE) a nulový pracovní (N) vodič, nutné zajistit samostatné svorky nebo přípojnice pro vodiče spojené navzájem . Vodič PEN přívodního vedení musí být připojen ke svorce nebo sběrnici nulového ochranného vodiče PE (Na to bych chtěl upozornit samostatně, protože v předloženém schématu jste zakreslili připojení vodiče PEN ke sběrnici N, což je porušení). A o nějakém uzemnění zde není řeč. Opětovné uzemnění vodičů PE a PEN by mělo být provedeno na vstupu do elektrických instalací budov (článek 1.7.61. PUE), přičemž tento požadavek v PUE má poradní charakter, ve skutečnosti však opětovné uzemnění při vstup musí být proveden.
Když tedy shrneme vše výše uvedené, schéma by mělo v ideálním případě vypadat takto:
V pouličních měřicích panelech musí být instalovány dvě sběrnice (PE a N), vzájemně propojené propojkou o průřezu ne menším než je průřez přívodního vodiče PEN navíc musí být jednopólové jističe; být instalován na vstupu do těchto panelů, tzn. Vodič PEN musí být připojen na sběrnici PE přímo, z měřicích panelů do domu musí jít tři vodiče (fáze (L), nulový vodič (N), ochranná nula (PE)), v ASU domu vodiče PE. musí být připojen na hlavní zemnící sběrnici a k ​​ní musí být připojeno uzemnění, tím dojde k opětovnému uzemnění vodiče PE na vstupu, vodič N musí být připojen na sběrnici N (v tomto případě v ASU mezi sběrnicemi už by tam neměl být propojka).
Druhý vstup můžete snadno změnit, protože i jedno 25mm2 hliníkové jádro vydrží zátěž 15kW není nutné je zdvojovat, ale bude se muset předělat první vstup;
Pokud takové schéma implementujete, bude plně v souladu s požadavky současných regulačních dokumentů.